    医用氧气供应系统设计的若干问题龙源期刊网应把握:林丘省来源:《科技创新导报》 2012 15摘要:本文针对医用氧气供应系统的设计与建设,分析了几个关键问题并进行比较。在满足相关标准和规范的基础上,结合实际经验,为医疗中心供氧系统的设计提出了更安全,可靠的建议和方法。关键词:高压母线,低压母线减压器,中文图书馆分类号:R31文件标识号:A货号:1674-098X(2012)05(c)-0228-01随着现代医学的发展行业,在医院的建设和扩建项目中,医疗中心供氧系统必不可少,建设单位和总承包公司除选择具有各种专业资格的专业承包公司外,对医疗气体专业承包项目的认识也常常不足除了安装和施工外,专业承包公司还必须与施工单位和总承包单位一起设计总体方案,以解决以下问题:1医用氧气源的选择医用中心的氧气源主要有三种医院使用的氧气供应系统。:[[1)氧气瓶组供氧气;(2)液氧罐中的氧气; (3)氧气用分子筛制氧机。医疗中心供氧系统的设计依据是现行标准YY / T 0187-1994“医疗中心供氧系统的一般技术条件”,其中未提及使用医用分子筛制氧机作为供氧源,该标准明确规定中央供氧站的供氧方式包括:氧气瓶组供氧,液氧供应和液氧供气,氧气和气瓶组供氧。

    《 YY / T 0187-1994供氧用氧源标准》为GB8982《医用和航空呼吸用氧》,氧浓度要求为99.5%,可见很多医院在使用分子筛制氧机医疗中心供氧系统的氧气源与YY / T 0187-1994标准矛盾。医疗用分子筛制氧机执行YY / T 0298-1998标准《医疗通用技术条件》。分子筛制氧设备”,其氧浓度要求≥90%,其余成分主要是氩气和氮气。通过这种分子筛制氧机制产生的气体严格来说应称为“富氧空气”,并非纯净的分子筛制氧机的实际运行情况其中,氧气质量受空气压缩机质量,空气干燥度,空气清洁度,空气质量的影响。分子筛,操作管理,设备维护,质量监控和操作水平氧气质量不确定且氧气浓度低。杂质含量高。想象一下医用中心供氧,一家医院被用作生产氧气的车间,这需要专业人员,专用设备和有效的监控。综合医院很难经营。因此,国家食品药品监督管理局于2010年3月发布了《关于对医疗机构使用的分子筛制氧机进行特殊检查的通知。”因此,我们认为,无论选择哪种氧气源,都应首先满足国家和行业相关标准的要求,并具有稳定可靠的性能。这是底线。分子筛氧气发生器作为氧气源,还有另外一个生产环节。一些医院在这方面监督不力,氧气瓶组提供的氧气是由具有药品注册证书的公司生产的。制造公司的技术,设备和管理已获得龙源期刊网络证书的批准。

    如果医院不能提供稳定和专业的设备管理人员,则应分开药物,并选择使用氧气产品作为中央氧气供应系统的氧气源。 2管道材料,除油和吹扫处理符合YY / T 0187-1994“医疗中心供氧系统一般技术条件”。氧气管可由铜管或不锈钢管制成。由于不锈钢管焊接需要惰性气体保护,因此操作过程复杂,并且容易使管中的黑色氧化物吹散。因此,大多数医院都使用纯铜管道。 YY / T 0187-1994规定的纯铜管应符合GB1527的要求。但是,这种铜管还没有进行脱脂处理,施工单位需要自行进行脱脂处理,由于场地和设备的限制,施工单位的脱脂处理工艺常常不能令人满意。一些建筑单元根本不进行脱脂处理,而脱脂处理会产生氧气。管道会造成某些安全隐患。因此,建议使用符合YS / T 650-2007“医用气体和真空用无缝铜管”标准的铜管。本标准5.11规定了铜管的清洁,脱脂和保护。该方法虽然价格昂贵,但比GB1527铜管更安全可靠。 3开关性能设计如果使用氧气瓶供氧,为了确保连续不间断地供氧,需要两组氧气瓶依次供氧。当一组氧气瓶的压力下降到临界点时,另一组氧气瓶启动。两组氧气瓶可以手动和自动切换,并有气动和电动自动切换。

    #p#分页标题#e#

    无论是自动切换还是手动切换,都必须更换用过的氧气瓶。自动切换只会延长管理人员的操作周期,不会减少更换氧气瓶的频率,也不能将两组氧气瓶一起更换。此外,如果使用电动自动切换,则必须具有本质安全性电路按YY / T0187的要求。在实际工作中,电磁阀的过热和火花的产生是不可避免的,从而导致不稳定和安全隐患。为了实现更安全,更可靠的目标,在耗气量小的中小型医院中,手动切换更为经济。即使选择自动切换,也必须尽可能选择气动模式。它不需要电源,也没有由于电源引起的安全技术问题。 。 4母线排的设计无论选择哪种供氧源供氧,为了确保不间断供氧,必须设计一组氧气瓶作为备用。母线对于氧气瓶的氧气供应至关重要。根据压力,不同的母线可以是低于15MPa的高压和低于1.0MPa的低压。高压母线的材料,壁厚,阀门,焊接质量,探伤等必须严格控制,按照TSG D3001-2009《压力管道》《安装许可规则》的规定,公称压力为10-100MPa高压管道,并应具有GC1压力管道安装资格。但是,普通医疗中心供氧系统的施工单位仅具有GC3的安装资质,不具备安装资格,也不具有产生高压汇流的资格。高压母线在设计和测试方面应有严格的规定。建议安装和使用单元使用低压母线,而不要使用高压母线。

    5结论龙源期刊网医疗中心供氧系统是医疗气体工程的重要组成部分。它被广泛使用并且具有很高的效率。但是,氧气是助燃气体,该国具有相应的安全要求;同时,医用氧气是一种化学药品,已被纳入《中国药典》 2005年版。生产医用氧气的企业应具有国家食品药品监督管理局颁发的药品生产批准文号。因此医用中心供氧,就安全性和质量而言,医疗中心氧气供应系统的设计和构造不能轻易掉以轻心。参考文献[1] YY / T0817.医疗中心供氧系统的一般技术要求。 [2] TSC D3001-2009.压力管道安装许可规则