    医疗中心供氧系统的维护与保养李明基1,郭海平1,胡瑞2,徐宏芳1 [期刊名称]医疗卫生设备[年(量),第] 2012(033)006 [总页] ]数字] 2 1简介氧气是维持生命的重要物质,正常人从空气中呼吸氧气,空气是一种混合气体,在标准大气压(760 mmHg或10时,其氧含量为20.93%1.3 kPa),使用混合气体分压定律(又称道尔顿分压定律),空气中氧气的分压为760 mmHg×0.209 3 = 159 mmHg( 21.2 kPa)。将空气吸入呼吸道后,通过呼吸道进行加热和加湿,使其成为包含饱和水蒸气的气体,将吸入的气体与残留气体混合并稀释在肺泡中,并在肺泡和肺毛细血管血液之间扩散交换以达到平衡[1]。危重病人综合救助的实施为缺氧可引起人体生理功能障碍提供了有力的保证。作为为氧源提供中心供氧系统的装置,确保制氧设备的高效,安全和稳定尤为重要。 2供氧方式的选择可以分为后供氧和现场供氧。它也可以分为瓶装氧气和液态氧气。制氧可分为低温法,分子筛法,电化学法,化学法等[2]。2.1通过空气分离法生产低温氧气使用环境空气当场产生氧气,使用低温方法液化空气,然后根据每种组分的不同沸点,通过精馏分离出在精馏塔氧气中将空气液化为氧气和氮气。

    中心供氧系统供应_医用中心供氧_医用集中供氧设备

    此方法主要适用于需要大量氧气输出(通常氧气输出≥50m3 / h)并且还需要大量水的场合。2.2化学氧气生产化学氧气生产系统使用固体化学氧气发生器来生产氧气,例如氯酸盐,过氧化锂,过氧化钠,过氧化钾和过碳酸钠。与其他制氧技术方法相比,该方法使用时不需要能源医用中心供氧,不受环境的限制,操作简单,可迅速产生氧气。飞机和常规潜艇有必要提供紧急氧气补充以及核,生物和化学条件以治疗战区。氧。但是,某些化学氧气发生器在存储和使用中有危险,并且仅适用于特殊环境条件下的紧急氧气源。2.3液态氧装在液态氧罐中(考虑到资金,人员和设备投资,在正常情况下,医院没有制备液态氧的能力)从氧气站运到医院,在这里他们进行了一系列处理,送到氧气终端。液态氧的优点是稳定性和高浓度。缺点是每六个月或一年更换一次液氧罐,并且在储存液氧??罐方面存在一定的风险。液态氧的沸点极低,在-183℃。当液氧发生“运行,散发,滴落或泄漏”事故时,一旦液氧溅到皮肤上,将导致严重的冻伤事故。2.4变压吸附传统的制氧方法是对空气进行低温分馏。该方法可提取高纯度的O2、N2、Ar等,也是批量生产这些气体最经济的方法,但不适合小规模生产。在许多情况下,例如医用氧气供应,金属冶炼,废水处理等,所需的氧气纯度不是很高医用中心供氧,所需的氧气量也不大,因此人们试图找到一种比富氧方法更简单的方法来获得氧气。低温方法。

    医用集中供氧设备_医用中心供氧_中心供氧系统供应

    对分子筛的研究发现5个?型分子筛将优先吸附空气中的氮。这是变压吸附(PSA)产生氧气富集的可能性。如今,变压吸附是一种在吸附分离技术中分离气体混合物的高科技。 3 PSA制氧设备的特点在建立制氧室的初期,我院比较了上述供氧方法。考虑到成本投入和医院使用的氧气量,选择了卫生设备研究所生产的PSA氧气生产设备。制氧设备以空气为原料,氧气为5?。分子筛为吸附剂。在常温和低压(小于1 MPa)条件下,采用变压吸附技术和六个吸附床(也称为六个塔)制氧工艺将氧气和氮气分离以产生医用氧气。制氧能力为10 m3 / h,制氧浓度为93%±3%,制氧成本低,一次输入可长期有效。缺点氧气浓度低(与其他氧气供应方法相比),氧气生产所需时间长,并且设备维护需要经过专业培训的合格人员[3]。该控制系统是自动的。原理是:在可编程逻辑控制(PLC)下,逐步启动冷冻干燥机和空气压缩机,并将空气压入储气罐。当储气罐达到一定压力时,会产生氧气。主机自动启动并产生氧气。当氧气浓度达到90%时,增压泵会自动开始将氧气压入氧气储罐中。

    #p#分页标题#e#

    中心供氧系统供应_医用中心供氧_医用集中供氧设备

    当氧气储罐的压力达到预定值(例如0.85 MPa)时,辅助设备(例如增压泵,氧气发生器,空气压缩机和冷冻干燥机)将自动关闭,并且整个设备将进入待机状态;当储罐压力低于预定值(例如0.55 MPa)时,子设备将根据上述启动顺序自动重新启动,整个设备将进入制氧状态。一键自动启动过程:按下触摸屏上的自动启动按钮→启动冷冻干燥机2分钟→启动空气压缩机→当储气罐达到一定压力时→冷冻干燥机→制氧机→氧气浓度大于90 %→增压泵的工作→氧气储罐→氧气减压器→氧气吸入端子。 4 PSA制氧设备的维护4.1设备确认确认设备,过滤器设备,管道,电源系统等状况良好,并确认手动阀和三相电源的相序位置正确。 4.2启动(1)冷冻干燥机的启动:当需要启动冷冻干燥机时,请启动冷冻干燥机并注意制冷剂压力表。冷冻干燥机介质压力表的指示范围是0.3?0.6 MPa,绿色,当需要添加制冷剂时显示为红色区域。[2)空压机启动:启动空压机,并注意空压机的压力。 (3)制氧量:当压力升至设定值时,制氧机将自动启动。请注意此时机。包括制氧机的累计工作时间和当前使用的时间) (4)制氧:当制氧机运行30分钟时(频繁使用设备,短时关闭设备,然后启动时,时间可以缩短约20分钟)) ,打开制氧阀,st使用增压泵,将氧气压入氧气储罐或启动氧气压缩机以压迫氧气瓶以填充氧气瓶。

    中心供氧系统供应_医用中心供氧_医用集中供氧设备

    4.3氧气生成(1)监视:随时观察仪器,设备和过滤设备是否处于正常工作状态。(2)排水:空气压缩机启动后,打开空气每30分钟储存一次。水箱底部的排水阀排水一次并排水。一般持续时间为10 s 4.4正常关闭(1)增压泵或制氧机,制氧阀关闭:当储氧罐中的压力升至所需压力的上限(通常为0.85?0.9 MPa)时,或由于其他原因需要正常停机时,请关闭增压泵或氧气压缩机,关闭制氧阀。(2)关闭制氧机:当制氧机运行到“停止”位置时,关闭电源。(3)空压机关闭:在按下空压机“停止”后按钮,空压机在15?100 s后立即卸载(不同ent模型,值是不同的),然后停止。 (4)冷干机:当空气压缩机完全关闭时,请按下冷干机的“停止”按钮。(5)排放:排放打开储气罐中的排放阀以排放并释放压力。请注意,应在下次启动之前使用

    医用中心供氧_医用集中供氧设备_中心供氧系统供应

    展开全文