• 服务热线
  • 13365395922
  • 18669931391
  • 医院液氧储罐安全距离是什么

    发布日期: 2021-09-14 浏览:700 作者:中心供氧系统

     
    中心供氧系统输送氧气肯定是有氧气的,那氧气怎么储存呢,一般都是液氧储存在液氧储罐里边,氧气是种气体没办法进行保存,但是我们可以用液氧,同时有个液氧储存罐把液氧存起来,那液氧储罐与周围的建筑是不是可以靠在一起呢,还是说有固定的安全距离呢,下面我们一起看看吧。
     
    根据GB50751-2012医用气体工程技术规范第4.6.4医用液氧贮罐与建筑物、构构筑物的防火间距,应符合下列规定:
     
    1、医用液氧贮罐与医疗卫生机构外建筑之间的防火间距,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定;
     
    2、医疗卫生机构液氧贮罐处的实体围墙高度不应低于2.5m;当围墙外为道路或开阔地日时,贮罐与实体围墙的间距不应小于1m;围墙外为建筑物、构筑物时,贮罐与实体围墙的间距不应小于5m;
     
    下面一起看看液氧储罐与医疗卫生机构内部建筑物。构筑物之间的防火间距。
    在医院内的道路,防火间距是在3米;在一、二级建筑物墙壁或突出的部分,防火间距是在10米;在三、四级建筑物墙壁或突出部分,防火间距是在15米;在医院变电站,防火间距是在12米;在独立车库。地下车库入口、排水沟,防火间距是在15米;在公共集会场所、生命支持区域,防火间距是在15米;在燃煤锅炉房,防火间距是在30米;在一班架空的电力线防火间距是在大于1.5倍电杆的高度。注:当面向液氧贮罐的建筑外墙为防火墙时,液氧贮罐与一、二级建筑物墙壁或突出部分的防火间距不应小于5.0m,与三、四级建筑物墙壁或突出部分的防火间距不应小于7.5m。
     
    以上就是建筑物和液氧储罐之间的安全距离说明。
    展开全文
    联系人 :史经理 | 电话:13365395922 | 地址: 日照市经济开发区158号
    Copyright © 2013-2020 All right reserved. 日照市亨固医疗器械有限公司 版权所有
    中心供氧,中心供氧厂家,中心供氧系统
    手机站
    中心供氧,中心供氧厂家,中心供氧系统
    微信
      13365395922
     微信扫码咨询